看过你的“应急照明”图,有以下疑问:
图中的消防信号接点是24V,我认为应该同一些国标图集的做法:消防信号接点接于220V/24V的控制变压器回路里。要不然就没有必要加装KA中间继电器了,直接将KM串接于消防信号后不就可以了?
大鼻兄,意下如何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 盐都同仁
    盐都同仁 沙发
    我即此意,原图中消防信号接点直接接于交流控制回路中是不对的。
    2004-11-12 20:02:12

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳
    此24V接点为有源接点,即动作时接点两端提供24V电源接通24V继电器,然后通过继电器无源触点接入控制回路,且消防控制接点为直流24V,不能接入交流控制回路。