朋友们帮我算算定植

发布于:2013-03-23 08:30:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近我单位上了三台变压器10KV变400V的,2台1000KVA+1台800KVA,柜子是KYN28微机综保,1台进线柜配200/5互感器,2台1000VA变压器保护柜配75/5互感器,800KVA变压器保护柜配50/5互感器,保护就1段速断和3段过流,在下学识粗浅,请朋友们帮我算算4台柜子的保护定植,我将不胜感激。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunwei7980
    sunwei7980 沙发
    I段速切需要参数,III段过流保护则不需要,是保护变压器的1000KVA,算出额定电流Ie,Kk*Kj*Ie除以返回系数就得到了
    2013-03-29 19:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • yxp400
    yxp400 板凳
    提供详细参数或加我qq1156320675:)
    2013-03-27 10:55:27