大家好:
你们谁有做人广州市的小区呀,我现在又一个工程,计划用3`4台630KVA的变压器,它们同设置在一人配电房,我想这样的话,是不是可以适当把变压器的容量加大一级,没有必要用这么多台变压器,不知可否,?哪位有个同样经验的同行,说说看。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • liang407
    liang407 沙发

    变压器不是越少越好的,否则一台变压器出故障后停电范围很大,而且小区负荷并不集中,每个变压器可以分开负责不同的区域,便于管理……所以民规有这个规定……

    我同意这种看法!!!
    2004-11-19 09:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • powerxp001
    powerxp001 板凳

    <城市电力规划>、《低规》、《技术措施》所列要求不相同。可见国内的专家的意见也不统一。

    我认同,单台不超630,可两台并行。

    2004-11-18 22:51:18

    回复 举报
    赞同0