去年冬天在延庆做了一个二层混凝土房子的钢结构加层,要求比较特殊,全部钢梁用箱形截面,楼板采用点支式全玻璃地板,混凝土柱子和砖墙已经做好,没办法,就在柱子和砖墙上粘贴钢板,并用还学螺栓固定,然后直接将箱形截面钢梁焊接在其上,见下边帖图。
当时想在柱子上做钢板箍感觉还行的,考虑了原有钢筋的位置的,但砖墙就感觉很勉强,但当时想不出来什么好办法,因为这栋2层小楼是房地产公司的暂时办公楼,所以也就没想那么多。现在犹豫到底可以不可以这么做了。
请教了同事,他也说砖墙粘钢做钢板箍不太合适,因为砖的离散性比较大,说如果必须要做的话,就把砖墙大掉一个洞口,然后在里边做个类似构造柱的东西,至今焊接钢板于其上,我听了又感觉蛮有道理。
纠结死了,大家帮我看看上面我们方法和同事的方法哪个可行,或者大家有什么更好的办法拿来讨论讨论啊。



全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
建筑的魂
沙发
下了学习中,期待更多资料
2013-04-08 18:32:08
赞同0
-
ztsld001
板凳
谨慎一些好点,看设计吧
2013-04-08 15:26:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报