路灯灯杆防触电 安全防范措施

发布于:2013-03-21 09:15:21 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
1、自己常用方法,路灯供电采用TT系统,配电箱内设漏电断路器,灯杆内安放一个熔断器;
2、近期做了一条路的照明,业主强制要求把灯杆内熔断器更换为漏电短路器,不知道这样做存在什么样问题?
有人说是更换为漏电断路器后,在阴雨天气经常误操作,跳闸频繁。问下各位高人有没有高招?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师75205
    路过,学习了
    2017-08-14 09:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • qzw_cool
    qzw_cool 板凳
    womeici doushi shezhi1P 断路器
    2017-08-02 15:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

估算法校核路灯线路压降

1.5千米道路,高压钠灯,250W+250W中央双挑;间隔35米;安装灯杆45根;采用YJV-1KV-4X25-1X16型电缆; 校验如下: I=45*500*1.1/0.9/380/1.732=41.78A; L=1.5/2=0.75kM; 查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373; 则U%=0.373%*0.75*41.78=12.7%>10%;