土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓水柱的问题

消火栓水柱的问题

发布于:2013-03-20 23:51:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消火栓按照防火规范条文解释算了一下,层高13.35米单层厂房,那应该是13.35-1/sin45=17.6m 那么保护半径就有R=20+12.5=32.5米了,但是实际中不是说保护半径一般控制在25米内 请问这个是为啥呢 是不是充实水柱达不到17.6米
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    一、可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条强制性条文规定: 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
    注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm 的水枪和直径65mm、长度120m 的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
    2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
    3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
    二、也可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条条文说明的有关内容。
    2013-03-21 10:14:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

十一层的住宅,有底下三层裙房商业并联店喷淋问题?

十一层的住宅,有底下三层裙房商业并联店,请教该商业并联店要设置喷淋吗?

回帖成功

经验值 +10