三角型联接时加在每相绕组上的电压为380那是不是电机三角型联接时P=uicos@不需要乘以根号3呢??
而星联接时每相绕组上的电压为220V,这样的话是不是不需要乘以根号3呢???有点搞了。。。。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • amoi777123
    amoi777123 沙发
    lingxuct 发表于 2013-3-22 08:51 续上:三相异步电动机与电源的N线没一点关系,所以,电源的相电压对它也没关系!!!(就只用线电压和线电 …行,只要记住是线电压和线电流就OK了。。。
    2013-03-22 22:03:22

    回复 举报
    赞同0
  • amoi777123
    amoi777123 板凳
    dianqipanli 发表于 2013-3-22 04:41 是线电流。星接时与相电流相同,角接时是相电流的√3倍。嗯,我想应该也是这样的。。。。
    2013-03-22 17:32:22

    回复 举报
    赞同0