已知电缆大小,如何配置断路器。
已知电缆大小,如何配置断路器。
300平方的高压10kV电缆,电流互感器变比多大,真空断路器多大?怎么得来的?希望大家能指点一下,谢谢!
发布于
2013-03-20 14:40:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lingxuct
楼主的思路反了,保护是根据负荷大小和大电机启动来设置“过负荷”,断路器的极限分断能力是根据“断路器下最大短路电流”选择的,电缆大小是根据负荷大小和“电缆末端短路电流不小于电源侧进线过流定值”选择的,不能倒过来根据电缆选择保护和断路器的?!
2013-04-07 11:38:07
来自 PC
评论
举报
qq1228023322
:(:):):):):):):):):):):):):):):):):)
2013-04-07 11:30:07
来自 PC
评论
举报