土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于试块漏做的补救措施

关于试块漏做的补救措施

发布于:2007-09-03 12:04:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
屋面层的砼应为抗渗砼
例如为C25P6,砼为商品砼
但是浇捣时候工人疏忽,漏作了抗渗的试块,只作了强度的。
该怎么办。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    笨!商品混凝土供应商那里肯定有试块的,让他们找找吧。
    2009-06-11 08:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • wubianshuiyu
    wubianshuiyu 板凳
    对于我的观点来说如果抗渗试块没有做只是在资料上不能闭合,关键是强度达到要求以及屋面的渗漏问题,如果屋面通过淋水试验没有渗漏,则可给予现场业主和监理进行解释,叫现场监理予以证明,因为砼浇注过程中监理是旁站的,在加上现场浇注的砼如果是商品砼的话有质量保证书为证,对于这个资料这一块则只能和业主以及质检站的协商,如果造假则会在很多资料的时间上需要重新进行更正
    2008-03-28 15:42:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多