目前我在做一个三层厂房的给排水计算,有些地方不懂,希望大家多多指教。

问题1:厂房的给排水计算公式是百分比法,其中按管段计算是什么意思。是简单相加还是,段计算? 是不是要从开始编号,一直用百分比算到最后到水箱。只要小于1.2 就按1.2 计(有大便器的情况)而且1.2只在计算关单有用,过了就用百分比计算值了。


问题2:请问三层的厂房,有三个卫生间,每个卫生间有4个洗脸盆,4个小便器,3个坐便器,5个蹲便器。从三层往下分四趟立管(分别为1、2、3、4)下来供水(水从屋顶水箱来),那么规范上提到的按 管段计算是不是先计算一层的 ,一层单个卫生间的计算必定小于1.2L/S(按百分比计算得0.76L/S),按规范三层的进户流量应按1.2L/S选择(大便器的是 1.2L/S),那管径应该是DE40,算到二层的立管怎么计算, A是用『0.76(二层的计算流量)+1.2(一层的计算流量)』B{还是用1.2+1.2=2.4},C{0.76*2=1。52} 三层的呢,是A0.76+1.2+1.2,,,B{1.2+1.2+1.2} 还是C (0.76*3) 注意 C 是 按 百分比算出来的。 用B算的 值很大,C 还可以 算连接立管的水平总管又怎么算。 怎么做呢? 是不是集体宿舍和这个道理是一样的 也不能简单相加 2、还有连续5个自闭式的大便器给水管管径如何标注?
:handshake大家都帮帮小弟啊,感激不尽啊!


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • niweiwo着迷
    niweiwo着迷 沙发
    我是来看回复的
    2013-04-07 17:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • wankun1314
    wankun1314 板凳
    我是来打酱油的。随便学习一下。顶一个。
    2013-03-26 20:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多