土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于填充墙构造柱的说法,各位看官们进来发表下

关于填充墙构造柱的说法,各位看官们进来发表下

发布于:2013-03-20 11:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在对钢筋混凝土填充墙的抗震构造措施在 <抗震规范> 13.3.4上有明确规定:
墙长大于5米时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁.
但是今天被要求墙体小于1米的,在中间放上一个构造柱,小于半米的,就是一个整的构造柱,大于1米的,在两端放构造柱.这样设置构造柱肯定不会错,更加安全,但是设计的依据是什么呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaojio
    zhaojio 沙发
    hyp1962 发表于 2013-3-25 02:30 关于钢筋混凝土结构中砌体填充墙:1.“墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”的规定,有构造柱间距 …写的挺好,请问一下,有没有哪个规范上有规定,可以在转角和墙端不设置构造柱 的图集或规范??找的挺辛苦,一直没有结果
    2014-12-26 15:00:26

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    什么东东,乱七八糟。一点概念都没有搞清楚就提问。
    2013-03-25 06:53:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小高层办公楼

做了一周的方案瞬间被毙的感觉。重新来做,框架结构,准备做一个裙房。要加快速度了。

回帖成功

经验值 +10