系统图上面的N1,N2我改成了一条4×6的电缆;N7,N8我改成了一条4×4的电缆了,共用零地线。
但是配电柜都是2P的漏电,共用零线应该不行吧?需要怎样修改一下这个配电柜才能用呢?
如果改动了时控开关会不会受影响呢?
系统图,平面图在附件的PDF文档中。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yuangmeng1985
    yuangmeng1985 沙发
    liq437957 发表于 2013-3-26 16:43 箱内布线工艺不敢恭维,中性线从漏电开关引出,PE线从PE母排引出,L/N/PE各用一根绝缘导线,汇后经PVC管或镀 …多谢指教,第一次做这个事,做的马虎见笑了
    2013-03-28 21:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    箱内布线工艺不敢恭维,中性线从漏电开关引出,PE线从PE母排引出,L/N/PE各用一根绝缘导线,汇后经PVC管或镀锌钢管引接至相应设备,
    至于N1、N2合用同一根电缆的N和PE线,由于两回路负荷相等,从向量分析角度讲是可行的,但不满足漏电保护的要求,不建议N、PE线共用,N7、N8回路合用同一根电缆时,对电缆外磁场不为零,不可行也不推荐,不同相的单相回路不要用同一根电缆,建议各回路从配电盘单独引N线和PE线,用绝缘导线