土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多跨门式钢架厂房风荷载、雪荷载取值问题

多跨门式钢架厂房风荷载、雪荷载取值问题

发布于:2013-03-19 17:49:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
3跨的双坡门钢,单跨都是18米,檐口高度9米,技术措施上说跨高比l/H小于4按荷载规范取风载,L/H大于4按门规,那么多跨门钢的跨高比是按总跨度算还是单跨算?门规没有3跨的,那是不是3跨得就按荷载规范取?还有3跨的雪荷载的积雪分布系数按双跨双坡的屋面不均匀分布取2.0可以么?
求助啊求助!门钢新手,希望有好心人帮忙解答,多谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 不见泰山
    不见泰山 沙发
    :)
    2015-12-15 15:15:15

    回复 举报
    赞同0
  • q258756592
    q258756592 板凳
    y1-l2-m3 发表于 2013-3-20 22:47 三跨刚架应按风荷载规范取值,积雪分布系数取2.0可以,但是只针对檩条计算校核,主体结构不考虑。多谢指教,还是想问一下多跨门钢跨高比是按总跨度还是单跨跨度
    2013-03-22 17:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

外墙围护结构拉条位置不对,这样也能吗?

现墙梁装少,拉条位置不对,外墙围护结构问题。 发现墙梁装少,拉条位置不对,不应直截装窗框上,与设计布置位置不对,为何拉条在最上部,是不是上面墙梁挂彩钢墙板时受力最大? 设计图: 本应在最上层位置的拉条,我想是不是设计考虑那儿相当是女儿墙,两个方向都有风荷载,所以起加强上部整体刚度的作用呢? 现在施工单位不做任何整改又开始装外墙围护结构了,拉条没挑直位置也不对就装内墙板了。