土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 标示不带E的钢筋可否按抗震钢筋使用

标示不带E的钢筋可否按抗震钢筋使用

发布于:2013-03-19 15:57:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a )钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25 b )钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于 1.30 c )钢筋的最大力总伸长率不小于 9% 这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?
求高人指点!

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • wuzq361013
    wuzq361013 沙发
        吴钟群(云南建投集团退休高工  《冷拔多头螺纹钢筋》发明人   国务院授予政府特殊津贴有突出贡献人才)研究发现:
       【抗震钢筋必须是外形设计合理的异形、高强度、高韧性低碳钢筋】!——光面钢筋无论强度有多高都不是抗震钢筋!
            根据云南省建委总工程师毛朝屏专家组织领导的《冷拔多头螺纹钢筋应用研究课题组》,1991~1992年由云南省设计院、云南省建四公司、云南抗震试验研究所,制定试验方案:长台座生产不同长度、不同强度、不同荷载的《预应力冷拔多头螺纹钢筋混凝土多孔板》24块,对比板《预应力光圆钢丝混凝土多孔板》1块,钢筋、钢丝强度650MPa,等效直径4mm;非预应力简支梁1500mmX150mmX200mm,受力筋Q235,2~Φ12mm梁两根;等强度《冷拔多头螺纹根据LBL550MPa2~Φ9mm梁两根。
       【实验结果显示】:
          1、受弯构件破坏前挠度在跨度的:L/100~2L/100之间,与跨度大小无关;
          2、受弯构件破坏前钢筋挠弧【净伸长】约为全跨度的5/10000(万分之五);
          3、受弯构件破坏前钢筋应力尚在【弹性应变】以内,远未到达【屈服点】,更不可能到达【强度极限】;
          4、配置异形钢筋——《冷拔多头螺纹钢筋》的受弯构件裂缝一般出现10~23条0.2mm以内微小裂缝;
          5、配置光圆钢筋、钢丝的受弯构件裂缝一般少于5条,最大裂缝宽度为2.5mm;
          6、等强度配置《冷拔多头螺纹钢筋》比《光圆钢丝》的板承载能力高10%~15%;
       【分析发现】:
          1、【混凝土不破坏,钢筋混凝土结构就不会破坏】;
          2、【受弯构件破坏前,钢筋耗用伸长率仅仅只是跨度的5/10000,设计对钢筋伸长率的要求毫无意义】;
          3、【受弯构件破坏前,受力仅达到弹性应变阶段,授力源立即丧失。因此,规定钢筋屈服到拉断,还应承受25%的拉力——只是幻想;屈屈比不应大于1.3,以保证结构延性的要求——毫无根据】!
          4、【要求钢筋在最大力下的总伸长率实测值不应小于9%(冷加工钢筋不小于5%)——是混蛋要求!请看:
                最大力下总伸长率δgt=[长度百分数+强度百分数]×100——违反【非同类项不能相加】的算术法则!
                此所谓总伸长率δgt=鸡蛋+铁蛋=混蛋!】
          5、【《冷拔多头螺纹钢筋》是最好的异形钢筋,与混凝土握裹具有螺栓特性,共同工作能力强,是耗能性很好的抗震钢筋】
    2018-05-17 21:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • 隆冬翠竹
    隆冬翠竹 板凳
    这是规范里的规定,按照规范理解是可以用普通钢筋在性能达标情况下代替抗震钢筋,但是前边有位同志说的很对,抽检合格不能代表整批合格,所以最好不要用,今天中午吃饭跟我们结构总工讨论,总工说哪怕整批都合格设计院也不可能出说明的。
    2017-11-09 15:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋安装施工需要注意的一些问题

钢筋安装施工需要注意的一些问题 钢筋工程是房建工程中一个非常重要的分项工程,其施工的正确性和质量好坏直接影响结构的安全。目前,施工人员主要根据《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1,下简称《平法》)进行钢筋的安装。结合在工程实践中比较突出的几个问题来加以分析。

回帖成功

经验值 +10