我一处老楼房,可能离变压器比较远,线路入户也就4平方,不用任何电器时测量电压时常在205v—217v之间波动,但家里一用电器电压下降幅度很大,1000w左右降低到200v,2000w降到185v,3000w就到了172v。是不是入户的供电能力不够,电压虚,线路是细点,距离也长,但更换电路不太可能了,电热的家电慢点热没事,但空调冰箱电压不够要损坏的,一、能否增加个大功率的稳压器,接到电表下,供起家里所有电器,二、把火线和零线并在一起当火线用,增加线径,用楼内的地线当零线用,可行么。请教各位高人,我家的状况能改善么,怎么改善成本小、效果好。谢谢
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
沧海桑田一电工
沙发
我们是城中村的电,晚上半夜能到240,夏季晚上高峰期140--160!无奈装了个稳压器,一切OK,晚上呆在家里,看着邻居家的电灯就和星星一样,自己的灯火通明,那个自豪啊。。。。。你试试就感受到了!:lol
2013-04-01 11:27:01
赞同0
-
黑铁匠
板凳
zhulinbao 发表于 2013-3-21 12:03 1.进线线径细,距离长.造成压降大2.用稳压器只能暂时解决(负载功率小),如果负载功率大和压降比较大,用稳压 …还有一种可能,就是三项符合不平衡,照成中性线电流过大,中性点飘逸过大
2013-03-31 09:32:31
赞同0
加载更多回复 举报