土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:发电机能投入补偿电容吗?
我单位因临时用电,需用发电机发电。
现在方案为:发电机电源直接接变压器低压侧,原变压器接线不拆除。这样的方案是否可行?还有电容补偿柜是否需要投入呢,会不会有什么影响?请指教!!!

全部回答(10 )

  • dongjiange3553
    核心问题是要看运行过程的功率因数。需要不需要补、就看着一点。如果带电动机、且电动机额定功率相对发电机容量较大,就需要考虑补偿了,这点很重要。
    2013-03-26 10:28:26 来自 PC 评论 举报
  • swhyjh
    别不过了发电机不发电了呢