土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我是名初级电工,请教关于零线电流大于任一相线电流,什么原因?

我是名初级电工,请教关于零线电流大于任一相线电流,什么原因?

发布于:2013-03-18 23:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样的:我厂独立变压器25kv 有一支路发现,零线电流大于任一相线;那个车间有130台电脑雕刻机,三相五线供电,单相负载,三相肯定不平衡,我知道,因为不是全部机器都开了,我量得abc3相大概50-60多之间,各差10a左右才平衡,单a相居然65a电流?是什么原因造成这样?

还有,我量得地线也有2a的电流?奇怪?我量的系总电箱和分电箱之间的线路,分电箱安装的是3相4线漏电开关,也就是说说有负载都经过漏电开关,要是漏电,应该会跳闸的啊?而且这段线路只有几米,不可能存在这么大漏电吧?

电脑雕刻机是变压器出来后整流的,这样是不是属于非线性负载,产生了谐波,导致零线电流变大?

另外,总电箱的进线是35平方*3+10*1零线+10*1地线,现在的情况零线65a了,已经满负荷了?可是机器才一半,将来还有100台,那么这个零线怎么承受的了?需要怎样改线路,加粗零线吗?那雕刻机一台1.5a,

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 和衡源电气
    LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。
    零线电流只有两种可能产生:
    1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
    2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
    解决方法:
    1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
    2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
    同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。希望有所帮助。
    2016-10-22 10:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • wfyao1982
    wfyao1982 板凳
    我也不是很明白,关注中
    但我想跟谐波干扰有很大的关系
    2013-03-20 12:32:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高人指点迷津

年龄不小了,但是这几天猎头打电话说某某大公司需要电气造价方面的主任工程师。我审视了一下自己,自己给排水专业的出身,因为急于把户口落在北京,求职时,只要有人要我,专业对不对口再说,故一直从建筑公司的电气预算干到地产公司的电气预算。 在这10多年的预算过程中,主要是干电气预算,水暖预算反倒是干得少,更没干过电气设计,现场技术,电气方面深层次的技术确实也不会,而且我觉得再会,我就可以干设计,干现场工程师了 。但问题是现在大部分地产公司不光是要你会水暖,会电气,然后还得会电气、水暖技术。要求的电气预算要比设计、现场都要懂得多,你不懂得多,你怎么跟设计和现场工程师去理论,去省钱呢?我日啊,所以人家面试官会问,你学的给排水,电气技术你会吗?在电气方面你能给我省钱吗?我一想也是,就我这水平,在安装预算这个堆里面,可能我还能跟人理论理论,可是在电气设计师、和电气现场工程师面前,我论得过人家吗,别说从设计方面给人挑毛病,省钱了?

回帖成功

经验值 +10