土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 最新解析建筑给水排水及采暖工程规范技术(图文分析)

最新解析建筑给水排水及采暖工程规范技术(图文分析)

发布于:2013-03-18 21:10:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 zdnygj_hh 于 2013-3-18 22:29 编辑

1.1 材料、设备进场检查要点
1. 材料要求总则

暖卫设备、钢材、管材、管件及附属制品等必须符合国家或部颁标准,并按有关规定具有产品出厂合格证明、复试检测报告、产品质量认证或生产许可证。


2. 材料要求细则
1 镀锌钢管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。
2 焊接钢管及无缝钢管:壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。
3 铸铁管:目测顺直,壁厚均匀符合要求,内外光滑、无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。
4 阀门:规格型号和适用温度、压力要求符合设计要求,铸造规矩,无毛刺、裂纹,操作灵活。
5 设备应具有出厂合格证和质量证明书,并应符合设计要求或地方有关规定。进场时应做验收和按规定复验。
1.jpg
2.jpg
1.2 管道预留预埋要求
1.2.1. 给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。
1.2.2. 穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。
1.2.3. 穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。
1.2.4. 钢套管内外表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
1.2.5. 镀锌铁皮套管要卷制规整,采用咬口连接,严禁采用非咬口、搭捆在穿管表面。否则将失去套管的作用,使维修换管时困难,且受温度作用时,限制了自由伸缩,导致管道额外受力,甚至将墙面抹灰层拉裂。
1.2.6. 预埋套管不得与结构钢筋焊在一起,应用附加钢筋固定,确保普通套管与墙体宽度一致,通风及柔性防水套管符合设计及规范要求。
1.2.7. 管道和设备安装前,必须清除内部污垢和杂物,安装中断或完毕的敞口处,必须临时封闭。临时封闭管口的材料,应采取不易被破损的措施,如短管丝堵、铁皮扣碗。
1.2.8. 楼板预留洞要求
1 预留洞位置正确,洞口大小符合设计及规范要求。
2 使用钢模盒应清理干净,外刷脱模剂。
3 套管固定应牢固可靠,采用三点固定方法。
4 控制出模时间(出模时间根据土建要求为准),过早将产生洞口塌陷,过晚将给出模造成困难,破坏洞口的完整性。
5 浇筑混凝土时应有专人看护,保证预留、预埋孔洞应无位移、跑偏歪斜等现象。
3.jpg
4.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
1.3 管道支吊架安装
1.3.1 管道支、吊、托架安装应符合下列规定
1 位置正确,埋设平整牢固。
2 与管道接触应紧密,固定应牢靠。
3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。
4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装,若吊架、吊杆上为槽钢则槽钢朝向应一致。
5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向膨胀的反方向偏移。
6 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构的安全。
7 钢管水平安装的支架间距按表3-1执行(在设计无特殊要求的前提下):



















钢管水平安装的支架间距
表3-1
公称直径(mm)
支架间的最大间距(m)
保温管
不保温管
DN15
1.5
2.5
DN20
2
3
DN25
2
3.5
DN32
2.5
4
DN40
3
4.5
DN50
3
5
DN70
4
6
DN80
4
6
DN100
4.5
6.5
DN125
5
7
DN150
6
8
DN200
7
9.5
DN250
8
11
DN300
8.5
12
8 立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层安装1个;层高大于5m,每层不少于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8m,2个以上管卡可以匀称安装。
9 消防喷洒管道末端应加防晃支架,防晃支架距末端喷洒头距离为不大于750mm不小于300mm。
10 管道支架安装不允许出现半明半暗现象。
11 有瓷砖或石材的墙面安装管道支架,支架应安装在瓷砖或石材的缝隙处。
12 管道支吊架距焊口距离不得小于50mm。
13 悬吊式空调管道长度超过15m时,应加防摆动固定支架。
14 塑料管道以及铜管应按照塑料管和铜管的要求进行安装。
15 塑料管道用铁支架固定时,应在管道和支架间垫上3mm的橡胶垫。
16 不锈钢和铝管支吊架不得直接和铁支架接触,应在之间垫相应的材料或橡胶垫。
17 空调(风、水)管道支吊架应有隔热材料(木托)并采取措施固定在支架上,隔热材料的厚度不得小于管道保温层厚度。
18 机房内和明露部分的管道吊架对型钢进行坡角处理。
19 管道支吊架安装方法。
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
整理成文档发上来,太多图片反应也很慢的,感兴趣的可以下载压缩文件,请给我多一点点鲜花和掌声,呵呵!



1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(211 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-03-03 09:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-03-03 08:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电地暖和水地暖哪个更节能啊···

现在我们这边电地暖做的势头很猛 号称比水地暖更节能 希望有前辈赐教 到底哪个节能

回帖成功

经验值 +10