土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
应甲方精装修要求,消火栓栓口中心距地高度提高,请问可行吗?
应甲方精装修要求,消火栓栓口中心距地高度提高,请问可行吗?
RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。
请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?
发布于
2013-03-18 17:34:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
hw320324
根据《高层民用建筑设计防火规范》 7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向与设置消火栓的墙面相垂直;允许偏差20mm,调高15公分,消防验收严格的话不太好吧。征求一下领导们的意见看看。
2013-05-15 11:30:15
来自 PC
评论
举报
zhangleifeng2013
既然规定了是距地1.1m,就不要轻易改动。这样的话可能消防审查都不会给你过的
2013-05-15 09:54:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kavint
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
10
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.35 万条内容 · 720 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )