土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 应甲方精装修要求,消火栓栓口中心距地高度提高,请问可行吗?
RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。
请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?

全部回答(21 )

  • hw320324
    根据《高层民用建筑设计防火规范》 7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向与设置消火栓的墙面相垂直;允许偏差20mm,调高15公分,消防验收严格的话不太好吧。征求一下领导们的意见看看。
    2013-05-15 11:30:15 来自 PC 评论 举报
  • zhangleifeng2013
    既然规定了是距地1.1m,就不要轻易改动。这样的话可能消防审查都不会给你过的
    2013-05-15 09:54:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10