土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 框剪酒店 地下室质量未计入

框剪酒店 地下室质量未计入

发布于:2013-03-18 17:15:18 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
最近在做模型对比分析,在结构总信息里显示3层地下室恒活荷载为零。这是为什么。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ares87jy
    ares87jy 沙发
    哥们用的是哪个软件啊?
    2013-08-30 14:37:30

    回复 举报
    赞同0
  • killxfshao
    killxfshao 板凳
    塔号 层号 质心X(m) 质心Y(m) 质心Z(m) 恒载质量(t) 活载质量(t)
    Base 12F 28.274 22.296 51.700 1230.3 82.1
    Base 11F 28.274 22.296 48.200 1230.3 82.1
    Base 10F 28.274 22.296 44.700 1230.3 82.1
    Base 9F 28.274 22.296 41.200 1230.3 82.1
    Base 8F 28.274 22.296 37.700 1230.3 82.1
    Base 7F 28.274 22.296 34.200 1230.3 82.1
    Base 6F 28.464 22.238 30.700 1355.2 86.3
    Base 5F 28.464 22.238 27.200 1355.2 86.3
    Base 4F 30.946 22.475 23.700 1938.8 114.9
    Base 3F 31.075 19.669 18.200 3454.0 171.0
    Base 2F 29.487 22.621 12.000 2345.4 145.1
    Base 1F 31.533 22.948 6.000 2530.9 182.6
    Base B1F 30.988 23.650 0.000 0.0 0.0
    Base B2F 30.620 23.509 -4.300 0.0 0.0
    Base B3F 31.983 22.684 -8.950 0.0 0.0
    2013-03-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

MIDAS

返回版块

5.84 万条内容 · 305 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

midas技术支持论坛最近很火啊

无意间进去,感觉很火啊,从上面学到不少东西。给想学软件的童鞋提供个链接,:'(怎么发不了链接呢,大家还是自己去找吧

回帖成功

经验值 +10