土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵是否一定要自灌吸水?
如果不能满足水泵自灌吸水方式的应该怎么办,图集上说应有迅速灌水的措施,请问具体是哪些措施.我做的厂区是地下水池泵房是地上的.

全部回答(11 )

  • levee_yzk
    我以前有作过一个工程,用的是自灌式的泵,没问题的.
    2004-11-24 21:10:24 来自 PC 评论 举报
  • kenzo_n
    消防水泵一定要自灌吸水,生活泵等常开水泵可以不做自灌吸水。
    2004-11-23 10:35:23 来自 PC 评论 举报