如图±0相当于1层地板,-0.9相当于一个降板,现在AL-1相当于地下1层的配电箱,红色部分相当于地下1层的一个照明区。配电方式是暗埋管线从配电箱到照明区,在预埋是我是按直线从降板区暗敷设在楼板内,还是绕过降板区到到照明区?现场施工应该怎么施工?去要加接线盒吗?预算的时候是按现场实际施工算还是按最近算?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wumengzhe
    wumengzhe 沙发
    过线盒是必须加的,而且还不止一个,怎么走都不是问题,有90度弯就的家过线盒,不然后期穿线就难了,至于预算肯定是按直线做,这都不是问题,这样的地方多吗,不多就算了,没几个钱,多的话也没问题,不是还有决算呢么。拍照备案,决算是一起算呗!