土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “保护导体活保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处外接...

“保护导体活保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处外接...

发布于:2013-03-18 12:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范12.2.2TN系统应符合下列基本要求的第二条: “保护导体活保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处外接地”是什么意思? 那变压器在楼内还要引到楼外做接地吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • phoenix_brillice
    接地极肯定是在建筑外面嘛!我的理解是这样的。
    2014-01-14 17:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:
    1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。
    2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然接地极等外界可导电体。
    3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。
    4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。

    12.2.3 采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。