车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
欢迎大家讨论
发布于
2013-03-18 09:57:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
waterdn
根据建给规范计算按公式3.6.6计算,1.2L/s*6个*2%=0.144<1.2L/s,所以流量取1.2L/s。在1.2L/s的流量下DN40的流速为1.058m/s,可以满足要求
2013-03-26 08:29:26
来自 PC
评论
举报
maoxinqing
6个蹲便器,何必用50的呢???如果用高位水箱的,32的都能满足使用,他们的同时使用系数不高啊。
2013-03-25 15:32:25
来自 PC
评论
举报