土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
欢迎大家讨论
发布于
2013-03-18 09:57:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
waterdn
根据建给规范计算按公式3.6.6计算,1.2L/s*6个*2%=0.144<1.2L/s,所以流量取1.2L/s。在1.2L/s的流量下DN40的流速为1.058m/s,可以满足要求
2013-03-26 08:29:26
来自 PC
评论
举报
maoxinqing
6个蹲便器,何必用50的呢???如果用高位水箱的,32的都能满足使用,他们的同时使用系数不高啊。
2013-03-25 15:32:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
windows
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
34
回复
213
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )