土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
车间每层两个大便器,共3层,入户管也得DN50?DN40是否行?谢谢
欢迎大家讨论

全部回答(5 )

  • waterdn
    根据建给规范计算按公式3.6.6计算,1.2L/s*6个*2%=0.144<1.2L/s,所以流量取1.2L/s。在1.2L/s的流量下DN40的流速为1.058m/s,可以满足要求
    2013-03-26 08:29:26 来自 PC 评论 举报
  • maoxinqing
    6个蹲便器,何必用50的呢???如果用高位水箱的,32的都能满足使用,他们的同时使用系数不高啊。
    2013-03-25 15:32:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10