土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层短肢剪力墙结构,墙肢长度小于4bw的墙肢按墙输入还时按异形柱输入更合理?

多层短肢剪力墙结构,墙肢长度小于4bw的墙肢按墙输入还时按异形柱输入更合理?

发布于:2013-03-17 18:27:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层短肢剪力墙结构,有一部分墙肢长度小于4bw,这部分墙肢按墙输入还是异形柱输入合理?结构体系是按剪力墙结构还是按异形柱-剪力墙?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wuwei_2045
    wuwei_2045 沙发
    墙肢长度小于4bw 我认为应按异形柱输入,墙肢长度小于4bw本身就应按柱配筋,那为什么要按墙输入?至于按剪力墙结构或异性框架柱结构,高度未超异形柱框架剪力墙结构可按 异形柱框架剪力墙结构,否则模型中不应存在异形柱,改为一般框架柱或剪力墙,按剪力墙结构或框架剪力墙结构。墙肢长度小于4bw 应指任意肢长均小于4bw,个人认为楼主可以尽量避免过多的短肢剪力墙 ,短肢剪力墙并不经济
    2013-03-18 11:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    这部分墙肢按异形柱输入合理。

    结构体系是按剪力墙结构还是按异形柱-剪力墙?看异形柱多少啦。
    2013-03-18 03:18:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。