土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求高手指教-一体育场斜柱与大跨度钢雨棚设计

求高手指教-一体育场斜柱与大跨度钢雨棚设计

发布于:2013-03-17 13:23:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 wyhyky314 于 2013-3-17 13:26 编辑

小弟,最近遇到一难题,求高手指教,体育场屋面是一悬挑钢雨棚,悬挑18米左右,由钢构公司设计,小弟设计其下的框架结构,PKPM模型如下所示,左边一斜柱拉住钢雨棚,又有一框架柱伸至17米标高雨棚底,由于项目所在地风雪荷载较大(0.65KN/M2),小弟从未遇到过这样的项目,请教高手指点,
1.由PKPM建模,是否可行?
2.设计过程中应该注意些什么?难点是什么?重点是什么?

1.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mini结构师
    mini结构师 沙发
    你只要雨篷公司给你提供节点力就行撒。这样最保险。
    你要自己建模也可以,不过要定义好柱底截面,特殊风压等等信息。
    2013-03-24 18:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    这么长的雨棚,做大梁是不明智的,宜采用桁架悬挑。
    2013-03-22 09:45:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么框架结构剪切刚度和侧移铡度总是不过

六层纯框架混凝土厂房,柱距在7~8m左右,建筑总高23m,底层层高6m,其余各层为3m,有围护墙,每往上一层就会局部抽柱,建设地在内蒙古,风压0.55,地震裂度7(0.15),环境类别三类,我采用梁柱板C35,保护层:梁柱40,板35。在建筑结构总信息里为什么剪切刚度和侧移刚度总是不过?是因为每层抽程序认为是不规则建筑的关系么?请教.....需要怎么调整,谢谢 Floor No. 1 Tower No. 1