请教两相380V用电设备的无功补偿问题

发布于:2013-03-17 11:15:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    本帖最后由 wuchiqun 于 2013-5-3 08:01 编辑

    针对目前的无功四象限计量,可选动态三相分补自动装置,开关选用晶闸管(无触点)开关,其响应时间快.约几毫秒,可满足要求。