土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教两相380V用电设备的无功补偿问题

请教两相380V用电设备的无功补偿问题

发布于:2013-03-17 11:15:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近碰到一家工厂的主要设备是点焊机,用两相380V,电流极不稳定(瞬间电流),虽然各相上的负载分配得比较平均了,但也不能保证这些负载都同时工作,故功率因数一直很差,一开始用分补电容,但电流变化太快控制器根本就没办法投切,后来在每相上都加了一个电流继电器(设定投切范围),用继电器触点直接控制电容接触器,但效果也不理想,最终也就不了了之,想问问论坛的前辈们针对这种情况有什么好的解决办法?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发
    本帖最后由 wuchiqun 于 2013-5-3 08:01 编辑

    针对目前的无功四象限计量,可选动态三相分补自动装置,开关选用晶闸管(无触点)开关,其响应时间快.约几毫秒,可满足要求。
    2013-05-02 22:43:02

    回复 举报
    赞同0
  • lmf651
    lmf651 板凳
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2013-05-02 10:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建成区域内全挖配电问题的请教

做一个项目,大型住宅小区。建成区域内,地下部分全部挖空做车库。初步考虑的室外配电方式是点装布置箱式变电站。请问,箱变可以做在车库顶上吗?如果可以,那么电缆可否从车库顶引入?

回帖成功

经验值 +10