土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔2匹空调更换新的海立压缩机后制热电流13A制冷6A不知道是哪里有问题请大家帮忙...

海尔2匹空调更换新的海立压缩机后制热电流13A制冷6A不知道是哪里有问题请大家帮忙...

发布于:2013-03-16 22:31:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
海尔kfb48GM的2匹空调更换新的海立压缩机先开机制冷加到低压3公斤电流大概7A,开制热高压35公斤电流13A热保护动作室内机开的是大风,风机正常运行。开始以为R22加多了开始放,制冷放到2.2公斤电流6A开制热高压一会又到35公斤电流13A又跳机器了,又更换了一个翅片干净的内机高压还35公斤出风也是热的,开一会过电流跳机,我的加液表是好的,真的不知道那里有问题请大家帮忙给我分析分析。谢谢了!!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • limow
    limow 沙发
    都是大神,学了三年发现什么都看不懂:'(
    2013-07-19 11:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • fandajin
    fandajin 板凳
    感觉是堵了!建议整体检修一下
    2013-07-11 09:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多