土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 穿过地下室人防结构墙的给水和消防管道这样布置是否合理?应该如何布置呢????...

穿过地下室人防结构墙的给水和消防管道这样布置是否合理?应该如何布置呢????...

发布于:2013-03-16 20:09:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
图片右侧的墙是地下人防分区的结构墙,现有消防管道一根和给水管道一根同时穿过结构墙体,墙体两侧是不同的人防分区(这点很重要)。对于图中的管道我个人意见:
1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。
2、防爆波阀的安装位置不对,防爆波阀近端应该距离墙体200mm以内安装,且在距墙体200mm内管道不准有弯头(这个主要考虑另一侧管道发生爆破产生冲击时,保证防爆波阀发挥作用。
3、白色给水管道的阀门和管道打弯布置是否正确呢??我认为,阀门也应该安装在距墙200mm以内。但是允许在200mm内管道弯曲吗??白色管道不是防爆波阀啊,如果管道出墙后就打弯然后再安装闸阀或截止阀可以吗????

大家给个意见啊!##!!¥¥!!¥!¥&#!#!&*&#!*#!……#*



DSCN2557.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 757301
    757301 沙发
    大于1.0mpa的闸阀可以安装,要在20cm内平装
    2013-08-16 14:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • 无情剑客
    无情剑客 板凳
    过来信息下
    2013-04-12 15:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅小区,室外管网交叉问题

住宅小区,污雨水有很多交叉的地方,计划在局部污雨水管存在交叉的地方,不设雨水管,改做雨水排水沟,排水沟的水汇流到小区雨水干管,不知有没这种做法

回帖成功

经验值 +10