土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE特殊梁设置问题

SATWE特殊梁设置问题

发布于:2007-09-03 08:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对SATWE特殊梁设置里的铰接的问题一直比较糊涂,
请问一下哪些情况才能用铰接啊,铰接后对原先的传力模式有什么影响?
这个问题一直比较含糊,谁能帮忙解决一下吗

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 樱花满开
    樱花满开 沙发
    我个人认为可以按主梁输入,不设成绞。
    但如果是次梁上有大的集中荷载,则可以按绞结考虑,偏于安全。
    还有就是如果主、次梁刚度相差较大,也可以考虑成绞结
    2009-09-18 10:52:18

    回复 举报
    赞同0
  • forever老王
    forever老王 板凳
    3楼的你是把主框架梁设的铰吗?
    可能有点问题哦,我觉得,
    这种情况当成刚性梁我感觉是可以,但梁起码刚度要够了
    其实试一下设成个刚度比较小的梁,柔一点分的弯矩也比较小一点,可能会过
    2007-09-14 13:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2104 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

28层砼墙设计边缘构件怎么这么小非常担心。

最近设计了一个28层(含两层地下室,总高度为78m)的砼墙结构点式住宅。成图后发现约束边缘构件主筋偏小。通过与本网提供的施工图,还有本单位其他已施工的工程对比后发现这个问题的。我是八度(0.2g)地区抗震等级二级。因为第一次画高层砼墙结构,心里没有底。我使用的是PKPM2005.11月版本计算的。整体模型通过了计算满足规范各种要求。感觉墙体数量不少。希望各位高手给予帮助。谢谢。

回帖成功

经验值 +10