土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿

无功补偿

发布于:2013-03-16 14:44:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一单位无功补偿柜安装后使用正常,春节放假后上班发现无功补偿罚款很多,经检查发现电容器全部投入,而功率因数为0.18,这是什么原因?放假后基本都是照明设备的呀?求高手解答

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 老付
    老付 沙发
    放假后基本上只有照明负荷,此时不应该电容器全部投入,只应该投入部分电容用来补偿变压器轻载时的无功功率,如果全投,肯定过补,向电网倒送无功,这是要被罚款的。
    2013-03-23 23:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    是不是线接的不对,电流线或电压线接反了。
    2013-03-23 21:22:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这样的变压器,三边电流怎么算?

变压器为200vA,请问380V、220V、36V边电流怎么计算?特别是2副边,能按200VA算吗?

回帖成功

经验值 +10