只看楼主 我来说两句注意看:VV22-4×120+1×70-SC100FC
VV22-4×16+1×6-SC16FC
这两种规格的电缆型号相差也太大了吧。我很怀疑你的负荷到底是多少KW?计算电流是多少?单单看你这两种电缆型号根本就没办法互换。穿保护套管也有问题。前者型号建议穿SC150,后者建议穿SC40。