土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅负荷计算及电缆选择问题

住宅负荷计算及电缆选择问题

发布于:2004-11-11 11:16:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我遇到的是一个单元配电问题:一个单元12户,每户负荷我取的是10KW,需用系数是0.9,功率因数为0.8;我采用的是铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆,请问要多大呀

全部回复(103 )

只看楼主 我来说两句
  • jingli378250202


    注意看:VV22-4×120+1×70-SC100FC
    VV22-4×16+1×6-SC16FC
    这两种规格的电缆型号相差也太大了吧。我很怀疑你的负荷到底是多少KW?计算电流是多少?单单看你这两种电缆型号根本就没办法互换。穿保护套管也有问题。前者型号建议穿SC150,后者建议穿SC40。
    2009-06-29 16:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhonghongyu0
    zhonghongyu0 板凳
    学习了
    最近正在学习这个
    2009-06-29 09:40:29

    回复 举报
    赞同0