土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底层墙厚与标准层不同时如何判定短肢剪力墙?

底层墙厚与标准层不同时如何判定短肢剪力墙?

发布于:2013-03-15 22:58:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个工程,33层,标准层剪力墙厚为200厚,底部加强层首层墙厚300,二三层墙厚250,判定短肢剪力墙时,是否需上下统一?如1600长的墙肢,墙厚为200时是一般剪力墙,而底层墙厚300时则为短肢剪力墙,判定结构体系是否为短肢剪力墙结构时,是考虑底层短肢剪力墙向占倾覆弯矩占总弯矩的百分比来判定的,那象上部1600的墙肢,到底算短肢剪力墙还是一般剪力墙呢?进行剪力墙配筋时,是否标准层按一般剪力墙构造,而底部加强层按短肢剪力墙的构造进行呢?
请各位高手指导指导!多谢!!

  • 无间道
    无间道 沙发
    墙厚度于墙长度有一个比,这是判断剪力墙和短肢剪力墙的标准。规范上有规定的。
    2013-03-16 08:11:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构人找单位是直接网上投简历吗?

本人想换工作单位,以前都是在网上找的,想问问同仁大家找单位是什么方式,网投的话都是那些网站呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10