哪位大虾可以告诉我热力管网补水量计算的公式?或者告诉我具体参见哪本书里有这个公式!小弟不胜感激!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mjc307470860
    mjc307470860 沙发
    北斗星照 发表于 2013-10-9 16:55 我也有这样的困惑:《供热工程》课本里讲,补水泵流量取:循环流量的4%(循环流量比较容易计算)但是 …个人认为,按水容量计算较为合理,但水容量计算起来较为麻烦,所以专家们根据以往经验并结合现在的技术水平,规定按照循环流量计算系统补水量即可。
    2013-12-12 16:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • 北斗星照
    北斗星照 板凳
    mjc307470860 发表于 2013-9-25 09:20 确实应该根据系统水容量计算,但计算起来比较麻烦,目前规范里都是按循环流量计算的,《城镇供热管网设计规 …我也有这样的困惑:《供热工程》课本里讲,补水泵流量取:循环流量的4%(循环流量比较容易计算)但是在标准图集05K2109 <采暖空调循环水系统定压> ,在计算补水泵流量时用的是:补水泵流量=系统水容量x5%。我也认为,应该用系统的水容量的比例作为补水泵流量选择的依据。