土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 元件选型的困惑

元件选型的困惑

发布于:2013-03-15 19:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统是35KV到0.21KV的,ACB选的是CW1-5000,前些天大家们给与了解答可是我选择ACB时额定工作电压选择AC210V,一些附件比如控制器电压,电操机构,欠压脱扣器电压都选择的AC210V,可不可以选择额定电压AC400V,附件电压选择AC230V?如果选择会产生什么后果,请解答!另一个兄弟厂就是如上选择,请答疑解惑!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大哥们帮帮忙!

系统是35KV到0.21KV的,ACB选的是CW1-5000,前些天大家们给与了解答可是我选择ACB时额定工作电压选择AC210V,一些附件比如控制器电压,电操机构,欠压脱扣器电压都选择的AC210V,可不可以选择额定电压AC400V,附件电压选择AC230V?如果选择会产生什么后果,请解答!

回帖成功