土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否设置室内消火栓
一个3层的银行,一楼餐厅,二楼是银行的营业厅,三楼是职工宿舍,建筑面积270平方,楼高10.8米。请问这建筑是否要设室内消火栓,领导说要设。但是我查规范上,不满足设置条件啊,并且选择室内消火栓流量也不知道选哪个啊?真心请各位大神发表哈意见,谢谢啦

全部回答(2 )

  • renxuepiao
    4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
    :):):)
    2013-03-16 16:32:16 来自 PC 评论 举报
  • 抓狂
    你的情况适用《建筑设计防火规范》8.3.3条。
    2013-03-16 12:57:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10