0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
某网球中心弧形消防管道二次安装经验浅谈本帖最后由 qingting321 于 2013-3-15 11:53 编辑 某网球中心位于上海市闵行区马桥镇,是上海市为承办2005-2007 国际网球ATP 大师赛新建的主场馆。主赛场可容纳15000 座位,建筑面积30649m2,是目前亚洲最大最先进的网球类赛场。该项目列为2005 年上海市政府一号重点工程。主赛场分为内场和附房,内场主体结构为正圆形,共四层。各层均设有消火栓和喷淋系统,受结构限制,消火栓和喷淋系统的主干管均为弧形。其中一层有消防、喷淋干管各一环圈,标高4.40m,半径分别为32.26m 和32.50m;二层有喷淋管两圈,标高分别为8.35m 和12.35m,半径分别为41.60m 和45.06m;四层有消防干管一圈,标高为24.59m,半径为62.30m;另一层还有部分弧形管段。根据图纸设计说明,DN100 以上(含DN100)管道采用无缝钢管法兰连接,镀锌二次安装;DN100 以下管道采用镀锌钢管丝扣连接。弧形管道具体安装位置见下图
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
kindlingpoint
沙发
十八层以上尽量使用两个立管,且单栓的形式;实在没地方再使用双立管双栓实际上相当于把两个消火栓放在一个箱子里了但给水分别来自不同的立管。
2013-03-25 12:50:25
赞同0
-
君临天下
板凳
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-3-18 09:48 编辑
2013-03-16 16:06:16
赞同0
加载更多回复 举报
18层以下,设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。规范还是建议设置两个立管的。18层以上不能使用单立管双栓。
回复 举报