脚手架的计算

发布于:2013-03-15 11:40:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
采用Φ48×3.5mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=1.2m,主杆纵距l=1.5m,内立杆距墙0.3m 脚手架步距h=1.8m

(自己下载的资料,就是从这个上发现问题的)
传力路径:脚手板 小横杆 大横杆 立杆 基础。
小横杆的计算没问题
大横杆取三跨连续梁计算,但其所受荷载却不是很清楚,下面说一下我的困惑。

(自己画的大横杆计算模型)
大横杆如上的计算模型中支座位置实际为大横杆和立杆的交接位置,而这个位置也是小横杆与大横杆的交接处,即小横杆所受的力是传到大横杆的这个位置,也即是大横杆计算模型的支座处。这么一来计算大横杆的时候,岂不是没有内力啊??(本段是个人困惑的地方)
该资料计算书中说大横杆按最不利荷载布置计算最大弯矩 Mx=0.175Fl ,也即是三跨跨中均受集中力,或中间跨跨中受集中力。
疑问:
这个集中力是哪里来的啊?
另外,三跨连续梁若只在两边跨跨中有集中力,则边跨跨中最大弯矩 Mx=0. 213 Fl ,为什么不取这种不利荷载布置情况呢?

PS:本人还只是在校生,问过老师了,老师说可能是下载的资料有问题,即上面的外架图立杆之间还有小横杆未标出。这份资料我是从本论坛上下的啊,有问题么?望各位能值导一下,谢谢.


自己画的计算模型.jpg


自己下载的资料截图.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yiyijinsim
    yiyijinsim 沙发
    大横杆有小横杆传递的支座反力,支座反力在计算小横杆的时候计算出来,还有大横杆本身的自重。
    2013-07-07 23:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • xuweiwei1008
    xuweiwei1008 板凳
    新规范相对老规范保守了许多,扣件式连墙件受力变大
    2013-07-07 19:23:07

    回复 举报
    赞同0