土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 励磁调速电机调速不起跳热保护是什么原因?

公司有台小的交流电机,用的励磁调速控制。接减速箱。接涡轮涡杆。排除机械上的问题和电机问题。现在不加速状况正常,加速后热继电器跳保护。请问是什么原因引起的

全部回答(1 )

  • lingxuct
    热继电器需要重新整定到(0.95~1.05倍电流额定值)。
    2007-09-02 22:52:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。