土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统管网流速取值

消火栓系统管网流速取值

发布于:2013-03-15 09:00:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统计算管径时,管网流速取值多少呀,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3条强制性条文规定: 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。关键流速大了,相同管径水头损失就很大,需要扬程就很高
    2013-03-19 11:00:19

    回复 举报
    赞同0
  • 随风201602
    随风201602 板凳
    对,规范上有
    2013-03-16 22:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于很窄的厂房消火栓布置的问题

近来碰到一个小项目,丙类厂房,长54600,宽32200,布置室内消火栓的时候,想到两种方案,不知道怎么取舍,所以来听听大家的意见。方案一:两边布置消火栓如图中所示,在A和E轴布置消火栓方案二:中间布置一道消火栓如图中所示,在C轴布置消火栓,可以管两边我布置了一下,认为方案一,靠近楼梯和门,方案二,可以少布置消火栓和管道。如果这个厂房你来做,你们会选择方案几,或者有其他的布置吗?