土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手求助给水静压问题

新手求助给水静压问题

发布于:2013-03-15 08:56:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人刚接触给排水设计,希望各位前辈多多关照指导,先谢谢了!
刚碰到个关于给排水静压的问题,这静压是仅指由高差引起的,还是指水在不流动的时候管网里面的压力?
可能举个例子容易理解我想问的问题:
比如最高点(A点,标高100米)的与水泵(标高0.00)高差为100米,考虑入户损失和工作压力10米,管网损失10米,水泵的扬程选120米。恒压变频供水
那比如B点标高70米,那B点与A点高差30米,但考虑水泵是恒压供水,水泵会在120米左右的扬程位置停泵,那B点的静压是30米,还是要叠加20米,按50米考虑?
这个问题涉及到减压阀的设置,如果按超过35米要设减压阀,那划线的时候,是标高65米以下的要设,还是标高85米以下就要调减压阀?
可能问题说得有点哆嗦,还是希望大家多指导,先谢谢了!


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ltree2009
    ltree2009 沙发
    谢谢楼上各位,那再问一下
    比如水泵出口集水管,当没水流动的时候,集水管上压力表示值是不是大概120左右停泵(比如110~125左右),如果压力表指示值为120,那个压力怎么定义?静压吗?如果说是静压,那是120了,如果静压只是指高差,那才100高差啊
    2013-03-17 09:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • aqde123456
    aqde123456 板凳
    只需考虑高差就行了!临界值包含以下,不包含以上!哪怕只差1米,也算小的
    2013-03-15 20:32:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实习版主任职公告

本人06年上班,现就职于设计院从事水暖设计工作。08年层在另一家论坛做过建筑给排水版块的版主,10年也层在咱们这个版块担任过一段时间版主,但由于原单位后来断掉了我们网络,所有就不能总上网 而终止了。12年通过注考专业课,自己也维护着一个水暖学习方面的独立博客,出于对专业和网站管理工作的热衷,这次还是申请做回版主。本来申请请建筑给排水版块和注册考试版块的版主,站务zouyunpeng说注册版块的需要到另个地方申请,所以这次我只能申请建筑给排水的,尽管如此,没有影响我对建筑给排水版块做版主的热情,建筑给排水是目前论坛比较火的版块,希望跟大家一起把版块做的更大,更强,如果以后有做的不好的地方,大家多提宝贵意见,谢谢。

回帖成功

经验值 +10