这样的地方规范实在让人心寒!!

发布于:2013-03-15 08:41:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
宿舍的单相电箱,竟然装了两个保险丝(L/N两线都装),国家已有规定是不允许在漏电开关的零线装保险丝或造成开路的设施等装置,当日就对几个电气工程技术人员等人现场实操了一次:我将N线保险拿出来,送上电,手按漏电开关的试验按钮根本不动到跳闸保护,也是说如果N线出现开路的话,末端的电器出现故障造成漏电的话,.根本是无法得到保护跳闸!但却地方的所谓规定就要这样去做,走出外面的街道都是一样,户外的电表箱进线都是加装保险丝.
这样的片面性规定实在是让人心寒!已远离了实践性和可行性................

22.jpg

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • 强哥
    强哥 沙发
    反正就是个打工赚钱,这么认真干嘛,你可以不听它的。当然如果你不想赚这个钱。
    2013-05-19 19:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • wangle309
    wangle309 板凳
    linmiaojing 发表于 2013-4-3 15:19 此文章正好解答了零线到底进不进熔断器。按照这个说法,也就是这个图片不存在大的问题,可以这么理解吗?熔丝装载漏电保护前面,有假如零线熔丝断掉,漏电保护会失灵,火依然带点,如果装在后面,熔丝熔断,那么电流自然不平衡,漏电保护还是会动的,不知道理解的对不对
    2013-04-12 23:30:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何用最简单的方法监测电压谐波、闪变?

我单位用了很多德国进口的设备(克朗斯),最近老是出现停机,严重影响生产。问供电局人员,他们说不关外网的事,是我们内部的问题。因为当出现停机事故时,只有进口设备停,什么水泵啊,变频器等都没停机,和报警。我分析了一下,估计有以下几种原因:1.进口设备,电压精度高,保护灵敏2.厂内电网谐波严重,因为厂内电量使用变频器,无功补偿没用电抗消谐。3.厂内接地电网电阻不合格不知还有其他原因不,请专家师傅们分析下,有没有一种方法或一种装置来监测谐波或电网闪变,看看到底是外网还是内部电网的原因,大家来讨论下。