如何用最简单的方法监测电压谐波、闪变?我单位用了很多德国进口的设备(克朗斯),最近老是出现停机,严重影响生产。问供电局人员,他们说不关外网的事,是我们内部的问题。因为当出现停机事故时,只有进口设备停,什么水泵啊,变频器等都没停机,和报警。我分析了一下,估计有以下几种原因:1.进口设备,电压精度高,保护灵敏2.厂内电网谐波严重,因为厂内电量使用变频器,无功补偿没用电抗消谐。3.厂内接地电网电阻不合格不知还有其他原因不,请专家师傅们分析下,有没有一种方法或一种装置来监测谐波或电网闪变,看看到底是外网还是内部电网的原因,大家来讨论下。