土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线对地电压160V,请教大神

零线对地电压160V,请教大神

发布于:2013-03-14 22:03:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
背景:厂区负载主要是水泵、风机、照明
问题现象:在变压器低压侧出线处测得零线对地电压160V,但三相火线之间、火线对零线之间电压均正常(400V、230V),总开关断开后(负载全部停掉)测得零线对地电压正常(30多伏),逐级排查发现问题出在一个由变频器控制的水泵,将控制箱到水泵电机的线拆掉测零线对地电压正常,水泵的线一接上,变频器一启动零线对地电压就上升至130V,补充:三相火线之间的电压很正常(380V),电机能正常运转
推测:是不是水泵有漏电?
欢迎讨论、指教

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • yaobangsong
    yaobangsong 沙发
    估计是零线接头地方松动
    2013-04-04 19:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • michaeloyang
    michaeloyang 板凳
    问题找到了:水泵电机漏电,更换后异常消除
    分析:电机漏电,相当于火线接地,导致火线电压异常,进而影响了零线对地电压
    不知分析是否正确
    谢谢大家的指导:lol