发布于:2013-03-14 21:12:14
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本帖最后由 my_new_life2013 于 2013-3-14 21:20 编辑
再次请教各位大侠,我们五层框架结构(连负一层一起),负一层设计水泥标砖,一至四层为190mm厚MU10水泥砂浆空心砖。问题来了,施工时走遍全市都没有MU10的水泥砂浆空心砖,无奈选择了加厚加强型的空心砖,当时只考虑到达到设计强度(实际可能是设计出图时打错了,应该是MU5,设计也说当时强度达不到应该找他们变下强度),没想到主体验收时监理说用的空心砖比普通的重,怕结构承受不了,叫设计做结构荷载验算。经设计验算下来确实荷载超了一点,经过打点设计同意对其它单位表态验算合格,但是他不出书面依据。 请问就该问题我们应该注意什么哪些方面,防止以后出什么差错。