人防规范规定:

6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;


想问一下哪些算是防护单元之间的隔墙,两个防护单元当然算是,那么人防口部的各种功能间,如密闭通道、洗消等等,这些与人防内部之间的隔墙,或是这些人防口部不同用途房间之间的隔墙要不要设置防爆波闸阀?
  • 火山冰释
    火山冰释 沙发
    首先要明白口部的概念,对于有防毒要求的防空地下室,最里面一道密闭门以外的部分为口部,而这道门以外的部分又都是染毒区,从口部进入主体的管道,需要设置防护密闭套管,并在内侧设置防护阀门,而口部这些染毒区房间之间则没有这个要求。高人继续解答