最近做了个PCR实验室,但是奇怪的事发生了,外面4间缓冲间的压差表指针超级稳定;但里面4间房间的压差表的指针却晃动的厉害。查了好久也没查出原因。昨天突然发现是不是板子在震荡,一摸,果然,不知道加了减震片会不会改善。还有可能是风机箱下面拖住的角钢碰到了顶板伸出来的铁片。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • demonjang
    demonjang 沙发
    chaohuahch 发表于 2013-5-6 10:31 轴承有问题,试运转的时候,没有发现么?一开始是好的。而且这个风机也是全新的。
    2013-05-08 16:41:08

    回复 举报
    赞同0
  • chaohuahch
    chaohuahch 板凳
    demonjang 发表于 2013-5-2 13:20 问题终于解决了,居然是排风机轴承的问题。坑爹了。。。。轴承有问题,试运转的时候,没有发现么?