土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这种情况需要消防竖管水平成环吗

请问这种情况需要消防竖管水平成环吗

发布于:2013-03-14 14:53:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
办公楼(没有地下室)体积大于10000m3,消防用水量15L/s,消火栓个数多于10个。1到5层立管布置相同,每层4个立管都在一条直线,这样只连接底层和顶层的立管,只做立管竖向成环;立管在一条直线上水平成环感觉不好做也没有必要,所以不做水平成环,请问这样做行不行呢?还有就是GB50016-2006中8.4.2第一条“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。”中“连成环状”到底要求水平成环,竖向成环还是水平竖向都要成环呢?请大家指教。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 理空
    理空 沙发
    对照规范,发现原来理解错误了,以为每层水平都要成环。:L
    2013-04-12 10:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • wqwsn99
    wqwsn99 板凳
    竖向成环即可
    2013-04-07 14:22:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵房设自喷吗

不管是高层建筑还是车库的消防水泵房内是否要设自喷

回帖成功

经验值 +10