土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8m*8m柱子,做井字梁还是单向板好?

8m*8m柱子,做井字梁还是单向板好?

发布于:2013-03-14 14:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8m*8m柱子,做井字梁还是单向板好?井字梁受力比较均匀,但钢筋比单向板对,尤其是板的钢筋,所以想问问各位,你们通常怎么做?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaomeilo
    xiaomeilo 沙发
    calycrod 发表于 2013-4-9 08:25 没有纯粹意义的单向板,这个只是理想状态下的,建模的时候应该都是按双向板进行计算吧楼主说的是建模吗?我不太明白,什么叫 没有纯粹意义的单向板,建模的时候应该都是按双向板进行计算 啊?按你的意思8*8m的板,中间应不应该加次梁呢?或者你的意思是说8*8就可以了,不必要加次梁。。我这颗迷茫的心啊。。
    2013-04-09 09:50:09

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑的魂
    建筑的魂 板凳
    大板,应该不错啊
    2013-04-09 09:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位桩纵筋根数减少的问题

我看见一张桩的详图,一共11.3米长,纵筋10根20的钢筋,但是到5.5的地方,纵筋减为5根20的钢筋了。。我找了桩基规范和基础规范,也没找到这有什么理论根据。。请各位大爷教教我。。

回帖成功

经验值 +10