阅读下一篇
[求助] 高压系统图很多问题求助如上图,有几个问题希望请教各位前辈1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。 由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?2、为什么有些柜体的CT是2个,有些柜体的CT是3个呢? 还有就是为什么CT要画成两个成一组?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
gwj198906
沙发
qq359879362 发表于 2013-3-14 15:03 这个有规范可查,只要PE不小于相排的一半都没问题,用都用40X4的也可以你意思是和相导体截面选择一样的?大于35的时候就取它的一半,是吧?
2013-03-15 14:55:15
赞同0
-
majiecsu
板凳
截面不小于相排一半。30X4就是截面积120,还可以小
2013-03-15 01:16:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报