公司有一直流屏,采用的是合肥英特的产品,监控模块为PSM-10产品,才换的新的。可是安装上去之后,参数设置:均充为252V的电压,浮充为234v(电池为108节,2.25V每节)。可是测量其直流输出电压为130V,在拆掉监控模块与整流模块的连接块线后,电压也才上升到230V,不能给电池组充电。实在不知到底是哪里出问题,求助于各位大侠!跪谢~~~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zc9200
    zc9200 沙发
    我估计是PSM10的问题
    2013-07-31 21:15:31

    回复 举报
    赞同0
  • kaixinjueye
    kaixinjueye 板凳
    zsphn6666 发表于 2013-3-23 21:27 有可能设置不对,监控和模块的通讯通了吗?在设置上没有问题,我主要怀疑是通讯的问题。因为PSM10是英特公司自己制造的产品,不知道其通讯协议能不能再本直流屏上适用。